主题:电机选空开

点击:981 回复:20

小了
16-08-05 13:33
换成165的吧。
16-08-05 13:36
谢谢各位了,选160的吧
16-08-05 15:52
建议选择160A的空开。
16-08-05 15:58

引用 243604901 在 2016/8/5 11:58:13 发言【内容省略】

时间多长算合适?
16-08-05 15:59

引用 gf2003129 在 2016/8/5 15:59:52 发言【内容省略】

55KW的马达,星型启动的时间的选定,基本上要看启动后什么时候到达星型的最高转速,需要现场查看。即使重载启动,一般也不会超过20秒钟的吧。
16-08-05 16:05
我们以前空开都是选2倍额定电流
16-08-05 19:46
对于保护笼形(异步)电动机用断路器来说,选择额定电流一般为电动机额定电流的1.5~2.5倍(配电保护用的C型断路器),或者等于电动机额定电流(电动机保护用的D型断路器)。
如果是可整定的断路器,其长延时电流整定值等于电动机的额定电流;其瞬时值整定电流等于电动机额定电流的8~15倍。
轻载启动或者启动时间短时,系数可取小些,反之则系数可选大些。
16-08-05 20:13

引用 gf2003129 在 2016/8/5 15:59:52 发言【内容省略】

看15楼答案,我觉的不会超过10秒
16-08-05 20:33
选择160a,最好是225a的,延时太长了,根据实际情况调整……
16-08-05 20:36