登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机选空开

点击:981 回复:20

55KW的风机,选多大的塑壳断路器,125?  160?,
现场用125A,星角转换的时候跳闸,延时时间设定的40S.
是不是选小了?
16-08-05 08:54
对于动力系统,125的规格确实选少了。
55KW=110A,110A*1.5=165A左右。表情
16-08-05 09:00
应该选用165A的断路器!不然经常损坏的
16-08-05 09:49
却是有些小了,启动过程中有可能跳闸
16-08-05 09:58
风机用125A肯定小了点,用160吧。
16-08-05 10:03
大于160A 最好是225A的!
16-08-05 10:07
没有躲过起动电流,或可先用160A的试。
16-08-05 11:48
40s为什么设置这么长的启动时间,在这40s的时间里,开关的热脱扣都快扛不住了,长时间的星型运行无论是对电机还是控制柜都没好处
16-08-05 11:58
应该远160 的。
16-08-05 12:19
楼主你断路器选择小拉,延时时间也长了点.....
16-08-05 13:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯