登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机选空开
点击:981 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
55KW的风机,选多大的塑壳断路器,125? 160?,
现场用125A,星角转换的时候跳闸,延时时间设定的40S.
是不是选小了?
16-08-05 08:54
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
对于动力系统,125的规格确实选少了。
55KW=110A,110A*1.5=165A左右。
16-08-05 09:00
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
应该选用165A的断路器!不然经常损坏的
16-08-05 09:49
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
却是有些小了,启动过程中有可能跳闸
16-08-05 09:58
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
风机用125A肯定小了点,用160吧。
16-08-05 10:03
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
大于160A 最好是225A的!
16-08-05 10:07
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
没有躲过起动电流,或可先用160A的试。
16-08-05 11:48
7楼
编辑
引用
管理
243604901
40s为什么设置这么长的启动时间,在这40s的时间里,开关的热脱扣都快扛不住了,长时间的星型运行无论是对电机还是控制柜都没好处
16-08-05 11:58
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
应该远160 的。
16-08-05 12:19
9楼
编辑
引用
管理
gc666
楼主你断路器选择小拉,延时时间也长了点.....
16-08-05 13:19
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯