主题:听说PLC被雷击了
点击:2289 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
wushulin
昨天接到电话说是一个雷声过后,一台激光打标机不工作了,重新上电后,打标机可以工作,但相关的送料机构没有动作,看PLC的RUN灯亮着,但其它输入输出全部没有。基本上可以断定为PLC被雷击了。我也是第一次说这事,没办法,我也不想修,就订了个新的。
16-08-04 19:33
1楼
编辑
引用
管理
mybigapple
那个是啥牌子的PLC?PLC里没有防雷击元件吗?
看来楼主有它的用户程序。没有的话,对楼主说来也不是什么难事儿。
感觉这机器是楼主做的,要不,楼主咋就决定了订个新的呢?
期待楼主把更换过程分享下。
16-08-04 20:17
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
供电系统怎么搞的?
按说雷击很难搞到PLC
16-08-04 20:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果雷电真的进到PLC里,那再好的防御措施都是白废,肯定烧毁;
16-08-04 20:26
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
雷击是从电源还是输入点抑或是通讯线进入??
16-08-04 20:40
5楼
编辑
引用
管理
919355607
I/O灯也会亮吗?
16-08-04 20:59
6楼
编辑
引用
管理
goldage
RUN灯可以亮就证明还是好的,你还是检查传感器的供电吧
16-08-04 21:25
7楼
编辑
引用
管理
osp321
是不是电源部分有问题了
16-08-04 22:04
8楼
编辑
引用
管理
mkn377
RUN亮应该没有问题吧,要真劈了应该是Err亮才对呢
16-08-04 22:41
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
具体有什么现象呢?!
16-08-04 22:43