主题:PROFIBUS通讯问题

点击:1416 回复:10

本人通讯小白一枚!网上看一些PROFIBUS通讯都是很高深的 不适合我!我只想知道2台PLC通过DP通讯上了后我写程序怎么调用从站的地址?或者一台PLC与一个电缸控制器通讯上了 我PLC里写个地址让电缸运动 这种地址是怎么对应的?不用PROFIBUS通讯的我明白 直接I/O走线我明白,但这种通讯是怎么对应的?用的是西门子300PLC,用博途V13编程。希望高手们提供简单易懂的说明 !谢谢了 !
16-08-04 07:52
这个么,通俗一点就是:
你给人写信总要扔邮筒吧,这是你将要给电缸的数据已经放入存储区了,也就是邮筒了,那么总要邮递员给送过去吧,此时DP接收发送功能块就相当于邮递员,对方家和你家总有地址吧,这个地址就是造房子的时候已经分配好了,相当于你组态的时候已经组态了DP地址一样。
看看Step7的SFC14,SFC15功能就知道了,如果是博图编写S7-300//400的程序,和Step7中也差不多,如果是1500的程序,那么对照一下SFC14,SFC15现在在1500中的叫法就可以了。
不过,最最关键的不是PLC的部分,而是你电缸的DP地址的对应,在电缸的通讯手册上会有,否则人家电缸一日本人不懂汉语,你给人家写中文信有啥用。
16-08-04 08:47

引用 fujifa 在 2016/8/4 8:47:07 发言【内容省略】

通俗易懂,讲课就应该这样讲
16-08-04 08:49
电缸会有相应的状态字控制字对应,直接照对应的字填数字好了
16-08-04 09:42
非常感谢!!!
16-08-04 13:13
DP通讯我是对照着例子研究了不少时间才通
16-08-04 13:38
这个解释很好!
通俗易懂!
16-08-04 20:28
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
这是个300和1200的   300和300的和这个一样,也是直接建立传输区就行。
如果想把主站的MB300传输到从站的MB400,就是 在主站中将MB300用传送指令传送到QB200,建立主站QB200到从站IB200的传输区。在从站中再将IB200传送到MB400,其实和以前STEP7中的指令传送基本意思是一样的。
16-08-04 21:55
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
16-08-04 22:02
关注学习下。
16-08-05 21:07