三相空开跳并不都是短路!楼主碰到过短路吗?实实在在的短路?听到过放炮吗?那是会让人胆战心惊的!!断路器的分断能力是什么意思?
16-08-05 17:50

引用 lliu1978 在 2016/8/5 17:50:23 发言【内容省略】

懒得跟你说,没意思,每次都是些很弱的问题反复在这里扯,什么碰到过短路吗?听到过放炮吗?你不肉麻吗?
16-08-05 19:37

引用 step1 在 2016/8/5 19:37:44 发言【内容省略】

懒的说就别发贴啊!这是技术论坛,有不同的意见就不能探讨了?你就是唯一正确的?
每次都是些很弱的问题反复在这里扯!每次是什么意思?我跟你扯了几回了!既然你听不进别的意见,那我也就不说了!让您肉麻是我不对 这给您道歉了!
16-08-06 22:02

引用 lliu1978 在 2016/8/6 22:02:42 发言【内容省略】

不一定是你一个人,类似的贴子出现过几次,扯来扯去很烦人,你说的断路器的参数是合格的指标,这个指标范围肯定要大于实际使用出现的情况,否则就是不合格品,
我遇到过配电间主断路器触头烧坏的情况,新的,找来供货商,说我们过载过流了,我说过流它不跳闸不还是你们的东西有问题吗?后来又听说别的车间也烧过,我发现一个共同点,不是新的就是长时间没用过,备用开关,双电源联络开关,我就想是不是因为触头上有灰尘接触不好、没过流照样烧
16-08-07 08:57
肯定更换啊。
16-08-07 22:17
这种情况,通常直接更换。
16-08-08 10:56
这是隐患,必须换掉。
16-08-09 03:37
缺相后电机运转方向是有可能反转的,开关大品牌不一定是真的大品牌的。
16-08-09 09:36
经常有这个问题的不通就换
16-08-09 09:43
我是经销低压电器的也经常碰见这种情况,还是正泰的,现在都不敢用DZ47的空开带电机了。这种情况太危险,断一相电机直接烧掉。
16-08-09 15:26