主题:帮帮忙!计时问题,急!!!
点击:2160 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lyingna
我用的是西门子的CPU222现在需要计时大约600毫秒的时间用来计算用。哪位可以帮帮忙
采用s7-200 CPU224截取时间间隔,也不能解决,急!请高手帮帮忙
05-06-23 14:28
1楼
编辑
引用
管理
Shyer
没明白你这个难在那里!?难道定时600MS也不行?!
05-06-23 15:14
2楼
编辑
引用
管理
lyingna
是截取时间间隔,不知道具体时间,可能大于600也可能小于,600ms是计算的
05-06-23 16:26
3楼
编辑
引用
管理
lyingna
计算流量需要的时间,是计时,时间有可能是几十毫秒
最后修改:
2005-6-23 16:54:08
05-06-23 16:33
4楼
编辑
引用
管理
Shyer
使能定时中断,中断间隔为1MS,在中断程序里用
LD SM0.0
INCW VW1000
以后在要联样时就看VW1000变化为多少.......
05-06-23 17:17
5楼
编辑
引用
管理
lyingna
问题解决了,非常感谢!
最后修改:
2005-6-23 20:02:16