主题:这个电路图 这样设计可以吗
点击:1189 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
原来设计,接触器吸合信合进入PLC ,然后PLC 输出模块在输出来带动指示灯。为了节省输出模块的点,请问这样设计合理吗》
16-08-01 17:51
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么做没毛病,可以。相当于对DI并联了一个阻抗。就是使L+多增加点电流而已,负载比以前重了。
16-08-01 18:44
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
当DO由于各种原因无输出时,指示灯也是有可能亮的。
16-08-01 18:47
3楼
编辑
引用
管理
13506908032
同意2楼的观点
16-08-01 18:49
4楼
编辑
引用
管理
划破夜空
指示灯指示输入端信号比较合理
16-08-01 18:57
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这可能还要看设置目的是什么,是指示KM的状态还是其他。
16-08-01 19:20
6楼
编辑
引用
管理
hpqian
如果指示短路的该怎么办呢?
16-08-01 19:31
7楼
编辑
引用
管理
ytthink
km坏了就一直指示了
16-08-01 19:55
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
为什么会亮???有没有好办法解决
16-08-01 20:45
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
版主 有朋友说 可能会出现 接触器不吸合时 指示灯也亮