主题:5-10V电压信号,怎么转成4-20mA电流信号
点击:3197 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
ganzhiyang
5-10V电压信号,怎么转成4-20mA电流信号,是不是要用变送器,还是直接串250欧电阻,不知道怎么用,求大神指导!
16-07-28 11:25
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
买一个变送器还是很方便的。
16-07-28 13:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电流变电压精度要求不高可以用电阻,
电压转电流用信号隔离器;
不过电压信号标准是0~10V;
16-07-28 13:27
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
为什么是5-10V的信号?
16-07-28 13:55
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
5-10v.真少见,0-10V的用的多
16-07-28 14:04
5楼
编辑
引用
管理
ganzhiyang
三菱的张力传感器,经过张力变换器就是5-10V了
16-07-28 19:46
6楼
编辑
引用
管理
ganzhiyang
变送器有0-5V转4-20mA,没找到5-10V的
16-07-28 19:48
7楼
编辑
引用
管理
ganzhiyang
求高手指教啊!
16-07-28 19:49
8楼
编辑
引用
管理
ganzhiyang
张力变换器LM_10TA
16-07-28 19:52
9楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主传感器是电压信号 要转成电流的话 加个隔离模块
如果传感器是电流信号20ma 直接接个500欧 1/4W的电阻就成了10V了
16-07-28 20:49