10楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
380V 还不烧线圈啊
16-07-27 13:41
11楼
编辑
引用
管理
honghaii
他的是电压不够啊各位。
16-07-27 14:21
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
像这样的问题应该立即纠正。继续坚持存在安全隐患。
16-07-27 14:32
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可查一下接触器的吸合电压范围,或者可能是其参数的分散性。
16-07-27 14:33
14楼
编辑
引用
管理
tigermu
380你用220带,本身就是错误啊。
16-07-27 14:40
15楼
编辑
引用
管理
1522615606
违规操作迟早会烧。
16-07-27 14:47
16楼
编辑
引用
管理
qd
装的人没看线圈电压就装上去了
16-07-27 15:52
17楼
编辑
引用
管理
10902502
要是国产的估计早就坏了
16-07-27 16:49
18楼
编辑
引用
管理
想想看
接触器的吸合电压一般要达到额定电压的80%以上,而保持电压只需额定电压的70-40%,一般40%以下就会释放了。
16-07-27 18:55