登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】交流接触器还可以这样(20160728)

点击:1659 回复:31

量下电压就知道了啊!早点换掉吧还是。
16-07-27 19:33

引用 lizhengchao 在 2016/7/27 11:47:15 发言【内容省略】

是的,还用了一段时间!
16-07-27 19:43

引用 tigermu 在 2016/7/27 14:40:40 发言【内容省略】

我知道是错的,但开始能用就没注意,后来吸合不了才发现是380的!
16-07-27 19:45
吸合力不够但达到了吸合电压,知道故障原因处理才是正事
16-07-27 19:48
知道问题就改过来呗,还在纠结这个干嘛。
16-07-27 20:40
这个状况在电源电压偏高的地方可以发生,但是不能保证每次正常吸合,频繁动作也不可以,会一直乱跳
16-07-27 21:43
这个:DC24V接触器我将线圈电源接反,发现按压接触器可以吸合工作,这个才是郁闷哇
16-07-27 23:30
我也犯过这种错误。
当时负载是380V的,以为标识的是负载。就选错了。
已经是六七年前的事儿了
16-07-28 15:08
当时情况是:刚去调试,正常运行。等工厂的设备都启动后,接触器线圈得电后,“啪啪啪”吸合不上,螺丝刀轻轻捅一下,就吸合上了。后来才发现问题所在。
刚开始,工厂电压偏高,230V左右,吸合没问题。当设备都运转,电压降至210V左右,就吸合不可靠了。
标称的380V,在百分之80也就是300V左右,是能保证可靠吸合的,这都是接触器的行业标准。低于80%就不能保证了。也可能吸合,也可能吸合不了。释放电压也是如此。
16-07-28 15:22
380接220还好!220接380就更有意思了表情
16-07-28 17:37

上一页 下一页