我们经常使用接近开关,但是有一个问题,接近开关感应到物体时有信号输出!但是我们要求的是采用保持稳定信号,而不是感应信号(意思是物体经过有信号,没有物体经过没信号)。硬件上没有办法了,应该在程序里怎么办才好!
16-07-20 11:02
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
物体都换成金属的,或感应器换成光电或光纤
16-07-20 11:23
2楼
编辑
引用
管理
qd
意思是物体经过有信号,没有物体经过没信号
楼主已经说得够明白了没有物体经过就没信号了
16-07-20 11:28
3楼
编辑
引用
管理
anriqing111
用SET指令呀。
16-07-20 11:33
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
瞬间信号就不能锁定了?从前没有PLC时,按钮的信号不是照样锁定。
16-07-20 11:45
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主要求的是传感器的感应信号一直保持输出对吧。
传感器本体不支持这种要求,必须加装外部电路,比如使用中间继电器组成自锁电路,或者传感器的输出信号连线进入PLC核心控制器内部,编制PLC的内部保持信号的梯形图指令程序。。
16-07-20 11:57
6楼
编辑
引用
管理
alan3
看了几遍没看明白,所有感应器不都是感应到物体有信号吗,或者一直有信号感应到物体没信号,楼主难道要一感应到物品就一直有信号??你需要一直有信号做什么用呢?
16-07-20 13:18
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
能说得更具体点吗,你想要怎样的效果?
16-07-20 13:49
8楼
编辑
引用
管理
努力瑞
对,就是这个意思,应该在程序怎么写这个保持信号
16-07-20 13:54
9楼
编辑
引用
管理
努力瑞
我要接近开关检测物体固定保持信号,而不是检测物体经过信号
16-07-20 13:57