登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电压超高停机
点击:847 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
最后修改:
2016/7/18 11:36:30
16-07-17 08:52
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
这台发电机停开已经接近10年。现在把机油,柴油,水及所有过滤器都换掉了,着车运行,却出现电压超高:500多V。这可咋整呢?
16-07-17 08:59
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这个宝贝保护功能还挺全的。
16-07-17 09:24
3楼
编辑
引用
管理
qd
这发电机改装过了?
16-07-17 10:09
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
应该是发电机AVR板出现问题。
16-07-17 10:20
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
陈景廉
在 2016/7/17 8:59:14 发言
【内容省略】
保养前有启动吧?
16-07-17 11:26
6楼
编辑
引用
管理
304042811
表示不懂,待高手解答
16-07-17 11:29
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
AVR的电位器阻值变化导致异常,将那几个可调电位器左右转动多次再转到原位试车
16-07-17 11:38
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
停用的时间久了,电位器之类的是容易性能不良。
16-07-17 14:51
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
AVR换过没?
16-07-17 17:17