75KW以下的电机三相差2%没关系,要用500伏的兆欧表测绝缘电阻小于0.5就不行。大电机阻值更小要用电桥才能测。
16-07-10 23:54

引用 高雅的雅 在 2016/7/10 22:54:30 发言【内容省略】

其他电机也有这样的标准资料吗?没有统一的国标或者国际标准吗?
16-07-11 07:55

引用 wang4370 在 2016/7/10 19:22:47 发言【内容省略】

前几天遇到一台电机,设备移动后变频报警,先是加速过流后是CPU故障,检测人员说是变频器坏了,22KW三菱,挺贵的,我去现场进一步确认,空载变频正常,电机绕组1.8、1.9、0.9,仅仅数值,差别不大,但计算差值比例可就大了。拆电机接线盒,发现电机线鼻子脱落,线头搭接到另一相!如果没有变频器估计大火球都出来了
16-07-11 08:29
一般新电机出厂规定误差小于2.5%为正常,但是电机在运行之后因为端子线头等表面氧化,误差有可能进一步加大,但是一般不会达到4%那么恐怖
16-07-11 08:44
学习一下
16-07-11 08:52

qd

根据电机的大小。还有级数有关系
16-07-11 09:06
绕组的直流电阻与设计的电压和电流数据有关,重要的是三相直流电阻要平衡,三相直流电阻值与平均值之差不大于平均值的2%。
16-07-11 09:11
直流电阻与温度有关,万用表测不准,要用电桥测量
16-07-11 11:14
小电机还可以测,大电机就不行了。
16-07-11 13:26
楼主给出这组数值目前还没有遇见有差这么多的。