登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电动机线圈阻值相差多少为正常?(20160712)

点击:9249 回复:41

引用 高雅的雅 在 2016/7/10 18:53:56 发言【内容省略】

电机厂的标准 有这方面的资料吗?能给提供下吗?
16-07-10 20:21
国家相关标准规定,电动机三相绕组直流电阻不平衡度不超过4%,计算公式:
三相直流电阻不平衡度 = (最大电阻值 - 三相电阻平均值)/ 三相电阻平均值 × 100% ≤ 4%
国家相关标准规定,电动机三相绕组电流不平度要求不超过10%(三相电压平衡的前提下),计算公式:
三相电流不平衡度 = (三相电流平均值 - 任一相电流)/ 三相电流平均值 × 100% ≤ 10%
16-07-10 20:37
我是来学习的
16-07-10 21:03
11楼说的很明确,如果能够指出标准号,那就更好了;
8楼所说,可能是万用表的误差较大、或者是绕组阻值较小吧。
16-07-10 21:37
正常!
我还测过0.3Ω的阻值都正常!
16-07-10 21:44
通电就知道了表情
16-07-10 21:52
一般也是万用表量个大概,摇表测下绝缘。
然后,就-------试机、试机、试机。。。
试机才是王道。
如果你想试机前有较准确的结果,那就买电桥吧。
16-07-10 22:05
试机有风险,但很多时候测量的目的就是在降低风险
16-07-10 22:13
应该没有问题。
16-07-10 22:16

引用 zhengpan2010 在 2016/7/10 20:21:00 发言【内容省略】

误差小于2.5%为正常,这个是台湾城邦电机、台邦电机这2个工厂的标准,人家工厂检验资料明明白白写的,也是如此测试出厂的(我们每年用上述公司电机上千台,特意去查看标准)
16-07-10 22:54

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯