请问诸位有没有遇到过小型非标设备零线、火线都装熔断器的(前端已经装有空开)?
新来一位自称有五年工作经验的同事,在火线与零线上都装了熔断器,解释是防止有些时候供电源的插座零线与火线接反
最后修改:2016/7/5 8:48:29
16-07-02 23:14
如果一切都按照标准来办事,比如插座上的接线端口上都标示有L和N的标记的,这样只需一路保险即可。
有时候做事需要灵活变通,甚至可以加入自己的创新想法,比如楼主同事做的双路保险。表情
16-07-02 23:21
具体什么情况,是控制电路吗,零线是不是指N线?
或者,设备本身仅需要~220V电源?
16-07-02 23:38
如果是三相和单相混合用的一些设备要悠着点儿
16-07-02 23:45
总零线不能加
16-07-03 00:58

qd

设备进电是单项220的加上没问题
16-07-03 06:05
可以的,单相刀闸都是零火都带保险丝的
16-07-03 06:29
总零不可以加。
16-07-03 06:31
单相供电可以加 三相供电总零线不能加
16-07-03 07:13
是的,小型设备仅需220V