登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机变频运行发热问题已解决

点击:4189 回复:16

引用 jiouai84 在 2016/7/3 11:03:29 发言【内容省略】

进线接到上面的工频接触器(第二行第1、4、7个接触器),本来是要接到上面的变频主接触器上去的,但哪就近就接哪里了,省线嘛(厂家寄过来的线太少,就这样差点都不够了)其实这些线都是接到U1  V1  W1上去了,出线接到热继上也是取最短距离,最终都是接到 W2  U2  V2上去了
16-07-03 19:42
电柜接线太不规范了
16-07-03 21:36
电流互感器实在有特色,其余接线暂时不说了
16-07-03 22:05
能用就不错了,这破烂玩意还是上海做的
16-07-04 00:21
我又看了下你的先前的贴子,分析了一下,你加的这个接触器是用来在变频运行时把电机接成三角形的吧,然后原来的工频星三角启动运行的三角形接触器,按你的原来的贴子里的图是KM2就是在变频运行的时候不吸合了,你把那根线给断开了跳到你新加的这个接触器上了吗?
16-07-04 08:52

引用 243604901 在 2016/7/4 0:21:30 发言【内容省略】

O(∩_∩)O哈哈~,上海现在也是良莠不齐的哇,只有80年以前的上海造才是质量
16-07-04 09:18
按照原来的哪个改法改法控制回路改动太大,而且没图纸。所以加三个接触器让变频运行时电机接成三角形(新加接触器线圈和原变频接触器并在一起就行)。原来变频运行时通过辅助触点又让工频星形接触器吸合,所以把辅助触点上的线拆掉就行了,控制回路基本没有大的改动
16-07-04 11:21

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯