主题:关于桥堆测量和通电后的问题

点击:1060 回复:23

今天从设备上拆下一个桥堆型号是 kbpc30-10  用数字万用表二极管档测量的结果 +对~ 533  533 反接无限大  -对~527   540 反接无限大  + - 1212  其他都无限大    这些显示该桥堆是好的是吗? 可是我通6.3v电用万用表直流测量输出电压是33v  反复试了好几次都是一样的  还请大家帮忙分析一下我哪里错误 谢谢
16-06-30 21:51
万用表是坏的:鉴定完毕
16-06-30 22:28
可是我通6.3v电用万用表直流测量输出电压是33v,6.3V整流后变成33V?
16-06-30 22:47
可测量已知电压看看;
或者,用适当的二极管组成桥式整流看测量结果。
也可换一块表试试。
16-07-01 06:28
你的鉴定太简单没说正确
16-07-01 07:46
3块数字的就一块能测量准确  一块指针的测量准确  我想问的是数字的万用表是不是不能测量脉动的直流呢 谢谢
16-07-01 07:48
好像和数字万用表有关系  并不是万用表坏了 因为测量其他的都没问题
16-07-01 07:57

引用 mjinbao 在 2016/7/1 6:28:08 发言【内容省略】

      既然想参与就应这样
16-07-01 08:15
应该是表有干扰之类的问题造成的,6.3的交流不会出来30多伏的直流电压,不会高于10伏。
16-07-01 08:25
使用指针式万用表,或接入6.3v指示灯,可能是脉动直流与数字万用表积分式采样方式叠加造成的。
16-07-01 08:49