一台倒角机,装西门子802C系统,近期出现进给倍率变成0的情况,手动情况下,各轴都不能动。进给倍率按钮指示灯闪烁。不知道什么原因。
出现故障前设备正常使用的,加工过程中突然出现了这个进给倍率变为0的情况,无报警。主轴转动,但刀轴停止进给。再使用手动按钮进行进退,不能执行。操作面板上的进给倍率按钮上的指示灯闪烁。重启没有用,还是老样子。
16-06-25 11:12
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
进给倍率-按钮会不会有问题
16-06-25 11:16
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
监控一下PLC输入信号和程序运行。
16-06-25 11:39
3楼
编辑
引用
管理
yxp8012
监控一下PLC输入信号和程序运行。
如何来做呢,能否说的详细点呢
16-06-25 11:54
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
输入及输出信号可以在PLC状态画面查找,PLC程序监控需要使用安装有对应软件的电脑来监控。
16-06-25 13:05
5楼
编辑
引用
管理
yxp8012
是否把这个倍率开关关闭或者切断也行呢?
16-06-27 08:44
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
如果是倍率开关损坏,可以根据加工需要,选择一个合适的倍率,在外部用导线连接输入端口,模拟出倍率开关的信号就行了。