登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:各位大神帮我看一下这个回原点的程序,是不是有错误。
点击:1065 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
syhandzp
我觉得当y0到位的时候m8029置位,在这个扫描周期里面m2=1,m1=0。但是下面的程序又把m2复位了,所以我觉得y1没有回原点。
这样写到底正确吗?是不是我想的这样?
16-06-25 09:05
1楼
编辑
引用
管理
xlian
M8029指示DZRN指令来状态,这个程序是没问题的,第一条DZRN指令与第二条DZRN指令后的M8029状态是不同的。也刘是说每个DZRN指令都会更新M8029的
16-06-25 09:10
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
程序时可以执行的,你若担心也可以让Y1的执行延迟1个扫描周期
16-06-25 09:44
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
没问题
16-06-25 11:04
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
引用
xlian
在 2016/6/25 9:10:24 发言
【内容省略】
第一条DZRN 里面的M8029复位了M1 置位了M2 ,这时才执行第二条DZRN指令 两个之间做的是互锁呢
16-06-25 11:11
5楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
建议在M1置位前进行一次初始化
16-06-25 11:13
6楼
编辑
引用
管理
syhandzp
怎么做?
16-06-25 12:35
7楼
编辑
引用
管理
syhandzp
什么意思 说清楚点 小白不明白
16-06-25 12:43
8楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
在程序顶部对M1 M2的进行状态复位