登录
首页 人机界面 台达HMI
回帖 发帖
正文

主题:Siemens 1200与DOP-B屏以太网通讯错误6

点击:2370 回复:3

PLC是1214C,固件版本4.0;屏B07E411.
ISO-TCP通讯,端口120。PLC加了TSEND和TRCV程序也没用。要不要在屏一端加宏程序?
通讯错误6指屏程序地址规划超出PLC范围。但是,屏加载一个仅有文本的空程序照样报错。
16-06-18 16:30

。。。。。我用的昆仑通态屏与1200通讯。
         也是1214C
         屏组态的时候加载1200的驱动
         设好PLC的网络地址,子网掩码。
         再设置屏的网络地址,子网掩码。
         然后就妥妥的。
最后修改:2016/6/18 18:32:11
16-06-18 18:30
设置好通讯就没有问题了  西门子这一块不用太操心的
16-06-19 21:02
问题出在西门子这边。PLC属性下面保护选项,HMI连接打勾就可以。
16-07-19 07:21