主题:ups故障

点击:876 回复:15

上电显示ups off  求大神帮忙解答,网上也找不到资料
16-06-02 10:20
就是这个UPS
16-06-02 10:35
附件 20160602_101743.jpg
附件 20160602_101751.jpg
附件 20160602_101826.jpg
附件 20160602_101832.jpg
附件 20160602_101836.jpg
16-06-02 10:36
电池启动显示  UPS   OFF
接交流输入也显示    UPS    OFF.不会不是主板坏了?
16-06-02 10:59
如你不是长期搞板件维修的不建议修
16-06-02 11:21
偶尔修,一般都是电池老化。这次说明书找不到这个显示什么意思,淘宝也没主板卖,有人遇到过吗
16-06-02 11:28
电池没电了吧
16-06-02 12:14
电池电压正常啊
16-06-02 12:49
这是台湾产110V交流输入输出的UPS主机,楼主不会导通国内的220V进去,把主机搞冒烟了吧。
16-06-02 12:56
确实有两节只有10V了,我开始只是量整体电压是49V以为是正常的表情
16-06-02 13:11

上一页下一页