主题:ups故障
点击:876 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
guyijie
我调压器上110的,第一次上的220把压敏电阻击穿了,后来换了一个
16-06-02 13:12
11楼
编辑
引用
管理
guyijie
我调压器上110的,第一次上的220把压敏电阻击穿了,后来换了一个
最后修改:
2016/6/2 13:16:35
16-06-02 13:16
12楼
编辑
引用
管理
guyijie
换了电池还是不行
16-06-02 13:49
13楼
编辑
引用
管理
1522615606
要么找售后,要么找人修。
16-06-02 14:41
14楼
编辑
引用
管理
guyijie
人家就是找我们修的
16-06-03 15:29
15楼
编辑
引用
管理
cfg168
换新电池上去不得?估计之前的超压输入导致CPU板有问题了,还是进口的规格,国内很少有零部件的。
1、扔了,报废。
2、自行绘制出CPU板的电原理图刻苦钻研与分析,地毯式排查元件损坏情况。
16-06-03 16:23