点击:3858 回复:39
引用 想想看 在 2016/5/25 19:12:03 发言【内容省略】
关于同个线号连接多个原件的问题,很多个标线方式都没有解决,因为它确实是一条相通的线不可能出现几个号码,但是这样的线在现场不是占很大比例,我每份工程图纸都是上百页,这样的还是比较少。关于线号表示来源还是去向,有舍有得,不可能全部打上,这时要采取来源表示还是去向表示,要考虑后期维修与调试,我们所有的负载执行器出问题,基本都是查来源,比如电磁阀不动作,你肯定是查它线圈来源于哪个条件。所以线号标来源是适合查找的