主题:星形,总线型拓扑

点击:1389 回复:13

各位好:
  我现在PLC使用485 modbus协议与下位机通讯,但是关于星形和总线型拓扑不
是很了解.
  如下图所示,星形和总线型拓扑好像是一样的,如果用万用表去量其实都是连通
我不明白为什么规则要用总线型不能用星形?PLC是怎么识别星形和总线型的区别的.
我感觉星形比总线型还可靠一些,因为总线型一个节点断了,后面全断,而星形不会有这
样的情况.
附件 1.jpg
附件 2.jpg
16-05-23 12:56
好像用第一种会多些吧!
16-05-23 13:50
各有利弊.
星形如同交换机,hub,但是每根线都要拉,布线和材料.你所画的485,并不适合总线结构.
总线应用也很多.省事.有的采用回环来增加牢固度.
16-05-23 19:48
总线型可靠性高布线容易易于安装,星型对中间节点要求高,对PLC要求高
16-05-23 20:37
第一种使用的多
16-05-23 20:45
用485就是远距离
用总线节省
要是第二种线缆就多了!
16-05-23 21:51
应用图二会产弊端,不要管它,用图一好了。
16-05-24 09:12
星形主要是在距离主站同样远时,个别站点有可能导致分辨出错
16-05-24 13:41
为什么会出现分辨出错?
16-05-24 21:04
不是应该总线对节点要求高吗?星形好像其中一个断了,其它没影响,但总线型断了一个
后面全断了
16-05-24 21:05