登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:编程中的一个问题

点击:1864 回复:32

用西门子200 224 xp 下载程序测试,是可以的。正常Q0.0能驱动。楼主放心吧
最后修改:2016/5/23 19:36:39
16-05-23 14:12
I0.1不能作为输出用的。
16-05-23 22:46
这是BUG吗? 仿真图居然是这种情况 ,I0.0居然能驱动q0.0 ,编译也能正常通过 ,不知道是不是仿真软件的问题,实际会不会这样?看来西门子PLC以后要悠着点用了。
最后修改:2016/5/24 10:14:56
16-05-24 10:13
怎么把输入当成输出用了!!!
16-05-24 11:39
附件 截图00.jpg
这是正常的,我们都没看清资料!
16-05-24 11:56
不行吧
16-05-24 11:58

引用 anriqing111 在 2016/5/21 18:32:12 发言【内容省略】

编译没报错!但是我没这么用过!
16-05-25 00:46
记得C大在以前帖子已经把这问题说清楚了,仿真时输入I只是映像区域,跟M没有区别。
16-05-25 09:25

引用 高雅的雅 在 2016/5/21 22:15:46 发言【内容省略】

欧姆龙不使用的输入点不是一样可以当M用吗?
附件 QQ截图20160525093335.jpg
最后修改:2016/5/25 9:33:08
16-05-25 09:31

引用 逆水行舟 在 2016/5/25 9:25:36 发言【内容省略】

曾经的西门子不可以这样做,现在西门子也学其他厂牌了,允许这样做,主要是2007年以后的机型。
16-05-25 13:54

上一页 下一页