主题:编程中的一个问题
点击:1863 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
hyzgoogle
为什么输出线圈可以用输入寄存器,而且编译通过正常运行,不过直接开I0.1并没反应
16-05-21 16:34
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。可能是我才疏学浅。楼主这样的程序写法我还是第一次看到。
I0.0 驱动 I0.1 。。。。。有创意!学习了!
仔细看了一下,那下面一行I0.1闭合Q0.0 应该有输出。
最后修改:
2016/5/21 16:42:58
16-05-21 16:38
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
一周内在论坛第二次见到把输出赋值给输入寄存器的了。
16-05-21 16:51
3楼
编辑
引用
管理
anriqing111
怎么这样写程序就能编译通过呢?不明白?
16-05-21 18:32
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我也不明白
没有遇见过
楼主用的那个软件?
16-05-21 19:40
5楼
编辑
引用
管理
危笑的看着你
为什么I0.1灯没有亮?I0.0闭合了,I0.1应该也闭合了,要不Q0.0是怎么闭合的
16-05-21 20:01
6楼
编辑
引用
管理
382893974
好神奇的楼主
16-05-21 20:38
7楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
i是输入,q时输出。楼主看书不用心啊!
16-05-21 20:44
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
看来楼主是初次接触PLC呀,这样的错误都犯。
plc的输入继电器,只能用其触点而不能驱动其线圈,这是编程常识。
最后修改:
2016/5/21 21:04:28
16-05-21 21:00
9楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
i0.0是i0.1的输出条件?lz编程时参考下手册
16-05-21 22:02
上一页
下一页