登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】线路远电压低怎么办(20160523)

点击:5803 回复:36

电缆不会产生这么大压降的,还是考虑增容的问题吧.
16-05-20 20:22
补偿功率因数,降低线路损耗,一定程度上能抬升末端电压。
16-05-20 20:25
我得百度下什么是功率因数,谢谢你表情
16-05-20 20:39
就是。。。。
16-05-20 21:43
线换粗一点
16-05-20 21:52
可能是超负荷了,加补偿电容也会消耗电流。最好的办法增加一台变压器。
16-05-21 09:35
1、不要配电室集中补偿电容柜,改分布式补偿可以降低总电流提高电压;
2、变压器功率如果不是过载的话分接开关转换到最高电压输出档位,或者在远端车间加装稳压器
16-05-21 10:18
估计电缆小了吧。
16-05-21 14:01
2-300m的距离不远啊!
电压低了你看看变压前电压是多少?
电压高低是可以通过调整变压器档位来改变的!
16-05-21 20:12
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如250米240平方线
250/240*0.0175=0.018欧;假如通过电流是130安。
130*0.018=2.34伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
2.34*130=304.2瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
2.34*130*1.73=526.3瓦
根据用电要求:电压可以在±%5范围属于正常,380-380*0.05=361伏,也就是说400-361伏才正常,根据楼主提供的数据只有2.34伏的压降,不可能有这么大的差别。
分析如下
1.楼主变压器本身就超负荷;
2.楼主测量的电流是低谷时期;
解决办法:
1多点时间观察和测量。提供正确数据。
2.检查功率因数是否在0.9以上,不够补尝不足。
3.确认变压器电压有380以上,再测负荷端电压最好两边同时测量,确是负荷端电压低,变压器正常,建议增加一组电缆分开使用,如果要并在一起,一定和原来缆的一样粗,也就要240平方电缆,加装电容柜不一定能够满足要求。
最后修改:2016/5/22 12:19:33
16-05-21 23:05

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯