登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】线路远电压低怎么办(20160523)

点击:5803 回复:36

引用 愿天天天蓝 在 2016/5/20 15:58:25 发言【内容省略】

无功电流是交换,不是消耗,没问题的,但是你说的负荷起伏很大的话,补偿柜有可能不能正常使用。如果末端负荷比较稳定,必须加补偿柜。
厂里能同意的话,不如增加一台10kv/0.4kv/200kva的变压器,正常生产就用现在的变压器加这个小变压器,淡季或者较长时间检修时,停用大变压器,用小变压器作为检修和保安电源,还能省点基本电费,
最后修改:2016/5/20 16:15:03
16-05-20 16:08

引用 jinqiaoma 在 2016/5/20 16:08:45 发言【内容省略】

可是有一次我把整个2号变压器都没用电,却发现还有300个电流,后来发现是两只电容柜开了手动!那如果是交换的话,为什么总电流表上还要显示!
16-05-20 16:21
附件 电力线路合理输送功率和距离表.jpg
16-05-20 16:24
不使用,线路电流小的时候,电容补偿控制器是不会投入的,除非是在手动档,强行投入的电容,这是使用方法问题。
12楼提供的表格看,你这个距离应该在允许范围内,你的变压器是不是过载了?
最后修改:2016/5/20 16:31:00
16-05-20 16:29

引用 jinqiaoma 在 2016/5/20 16:29:35 发言【内容省略】

那看来还是还是要改成自动的
16-05-20 16:30
电流130多,配电房电压410,供电距离是不是指线缆长度;
可能冲击电流也有影响,冲击电流时电压摆幅大不大,三相电压是否平衡。
16-05-20 16:34
加稳压器
16-05-20 17:12
估计是变压器满负荷的原因,只能增容了
240的铜电缆距离250米压降也就几伏
16-05-20 18:53
为什么超负荷压降就会大这么多啊
16-05-20 20:04
请教下,电容补偿是起什么作用啊
16-05-20 20:17

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯