引用 愿天天天蓝 在 2016/5/20 15:58:25 发言【内容省略】
无功电流是交换,不是消耗,没问题的,但是你说的负荷起伏很大的话,补偿柜有可能不能正常使用。如果末端负荷比较稳定,必须加补偿柜。厂里能同意的话,不如增加一台10kv/0.4kv/200kva的变压器,正常生产就用现在的变压器加这个小变压器,淡季或者较长时间检修时,停用大变压器,用小变压器作为检修和保安电源,还能省点基本电费,
最后修改:2016/5/20 16:15:03
点击:5803 回复:36
引用 愿天天天蓝 在 2016/5/20 15:58:25 发言【内容省略】
无功电流是交换,不是消耗,没问题的,但是你说的负荷起伏很大的话,补偿柜有可能不能正常使用。如果末端负荷比较稳定,必须加补偿柜。引用 jinqiaoma 在 2016/5/20 16:08:45 发言【内容省略】
可是有一次我把整个2号变压器都没用电,却发现还有300个电流,后来发现是两只电容柜开了手动!那如果是交换的话,为什么总电流表上还要显示!