登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】线路远电压低怎么办(20160523)

点击:5803 回复:36

工厂变压器位置放得不对,导致有一个车间(用电量不是很大)电压低得只有320-330!晚上可以的!用的是240铜线但距离可能有250米左右,而且本身这变压器就是满负荷了!有什么办法能让电压提高个30-40v吗!
最后修改:2016/5/24 9:12:45
16-05-20 15:28
把变压器电压调高一档
16-05-20 15:31
你这应该是超负荷才会有压降,不是远距离传输产生的吧
16-05-20 15:38
提高30-40伏不现实,末端做好电容补偿,根据我现在这里的情况看,大约能抬高10伏。
如果你变压器出口有380伏的话,250米能有50多伏的压降,是不是电缆有点小啊,还有就是功率因数是不是很低,造成无功损失过大。最好有具体数据才能分析。
16-05-20 15:42

qd

250米240平的铜线应该不会有那么大的影响还是变压器满负载的原因
16-05-20 15:49
刚才量了下电流才130多个!至于变压器调压这个已经调到410了!
16-05-20 15:56
系统功率因数和末端功率因数分别是多少?
16-05-20 15:57

引用 jinqiaoma 在 2016/5/20 15:42:06 发言【内容省略】

如果末端加电容柜的话会不会又要增加电流!本身就已经有点超负荷了!
16-05-20 15:58
240平方的供电导线,请检查低压的时候,两头的电源电压数值是否一致,是否属于320V~330V的范围内。
如果两头都是这个数值,证明你的电力变压器容量不足导致,需要增容。
如果一头电压正常,另一头电压偏低,证明线路过长导致损耗,需要增加输送电能的导线面积,或者加装高精度的三相交流稳压器于负载端。
16-05-20 16:00

引用 jinqiaoma 在 2016/5/20 15:57:50 发言【内容省略】

系统功率因素在0.9左右,但我们是五金厂,机器打下去时一下电流大,一下电流小!至于末端功率因素没有测量
16-05-20 16:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯