现有四轴伺服J1 J2 为一主轴一从动轴,J3 J4 为一主轴一从动轴,现在发现其中一台从动轴有问题,想禁用从动轴,这应该怎么操作?需要设置什么东西?
程序上发送启动命令给 J1 J2,
结构大概是这样
最后修改:
2016/5/19 8:45:50
16-05-18 15:50
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这些轴是用什么来控制的?
16-05-18 16:10
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
只要主轴的运行信号没有从动轴信号参与和反馈,是可以直接拆卸掉从动伺服驱动器上的电源线的。
16-05-18 16:51
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
如是数控的只能通过修改系统参数来解决。
16-05-18 18:23
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
一般是可以。
楼主问题不祥啊?
16-05-18 18:34
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
有位置或者速度反馈就需要修改程序和参数,没有直接拆除脉冲线或者速度信号即可,同时记得你把S-ON拆卸
16-05-18 19:36
6楼
编辑
引用
管理
626248971
运动CPU 伺服这一块了解不是很多
16-05-19 08:34
7楼
编辑
引用
管理
919355607
用的是什么控制器啊
16-05-19 08:37
8楼
编辑
引用
管理
626248971
q172
16-05-19 09:23