主题:【话题】屡损BK变压器的真凶竟是它(20160519)
点击:1740 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
维修思路及方法很清晰,不错
16-05-17 08:06
11楼
编辑
引用
管理
877476825
确实比较隐蔽,好经验,学习了
16-05-17 08:07
12楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
找了好久的故障根源找到了,是不是有点成就感!呵呵
16-05-17 08:08
13楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
现场这么脏,可能电磁阀被损坏了
16-05-17 08:12
14楼
编辑
引用
管理
243604901
楼主是个细心人,终于可以交待了
16-05-17 08:13
15楼
编辑
引用
管理
904970507
电磁阀全密封,纯属质量问题,但又能带病工作了几个月,真不好说好还是坏。
16-05-17 08:18
16楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个故障还真不好找。想当然的会以为是那个变压器故障啊。要我来估计也要坏几个了。
16-05-17 11:45
17楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主维修经验真好,心细
16-05-17 11:56
18楼
编辑
引用
管理
cfg168
我在想,要是索性加大到500W或者更大,这个故障不就是被永远埋藏起来了?
最后修改:
2016/5/17 12:05:49
16-05-17 12:05
19楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这种不稳定的故障是最不好查询了的
16-05-17 12:28