登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】屡损BK变压器的真凶竟是它(20160519)

点击:1740 回复:37

板厂铺板机电柜里用的一个变压器,380V变220的,功率也就一百瓦,近来接连坏了几个,少则三五天,多则十天就要坏一个。厂里的机修也换怕了,把它加大功率到150瓦,稍用得时间长一点也坏了。本来这种不是立马出现的问题,都不情愿接的,不好判断是否能标本根治的,老板再三要求查下。测量变压器的输入输出电压基本正常,一开始用钳表测电流也才0.2A,但一分钟左右电流表突然升高到3A,时间大概有三秒,再观察下去发现这是有规律性的,也就是说一分钟就出现一次三秒的过载,有了思路,用钳表把各分支分别查下去,原来是一只35W的交流电磁阀引起的,测量它的阻值是260欧,正常的是350欧,没有明显的短路,也能正常吸合,就是电流大而已(正常0.15A),这样工作已有三个月,事情到此也算有个交待。
最后修改:2016/5/20 9:01:18
16-05-16 22:09
变压器的漆包线都变色了
附件 IMG_20160516_185152.jpg
附件 IMG_20160516_185110.jpg
附件 IMG_20160516_185209.jpg
附件 IMG_20160516_185205.jpg
16-05-16 22:18
该电磁阀线圈有不稳定性匝间短路
16-05-16 22:26
是该线圈通电时就过流,还是不一定?
时断时续的故障,不是很好查。
16-05-17 06:09
电磁阀为何电流大
16-05-17 06:23
这种故障,确实不好判定,耗费时间和精力。
16-05-17 06:51
好在已经查出来了!
16-05-17 07:53
没加保护啊?
16-05-17 08:00
是电磁阀每次通电电流都会大,但时间很短,只有两三秒钟。
16-05-17 08:00
就一继电器直接控制了,正常电流是很小的。
16-05-17 08:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯