主题:地线可以接水管吗

点击:10324 回复:41

安全规定,不可以用水管做地线的,还是按照规范来做的好
16-05-13 18:35
接水管,估计会死人吧。
16-05-14 13:09
绝对不可以
16-05-14 13:19
上次一个客户,没有接水管,接的下水道,我也开了眼界
16-05-14 16:32

引用 kdrjl 在 2016/5/12 20:20:30 发言【内容省略】

说的太对了,此地非彼地
偶正在现场,要解决的就是信号(0-5v)线上干扰问题。
现在是把水管当抗干扰的地,解决问题,明天回家,谢谢啦。
在厂家给的地,电源的N(实验)当地,都不行,在信号上总有80多伏的悬浮电压,因此还把偏压电源的IGBT烧了,很不理解,PLC的AD/DA都没坏。
让他们再打个地看看,陪不起了,这是前年12月安装的设备,由于偏压电源厂说是程序问题,在沟通时给的理由就是控制器给出了100多伏的电压,而烧坏其IGBT,我说不可能,控制器最多给出近11v,100多PLC早完了,再一个怎么会烧最后的IGBT?没有保护吗?一年来,幸亏市场不好,有N多专家学者被请过来,都不明缘由,上周设备老板让我来,这不用了一天多,刚试车三遍,回去睡觉。
再次谢谢你给予的启发。
16-05-14 20:51
哈哈,现场调试,大家彼此彼此呀。ok,祝顺利!
16-05-14 21:29
按规定 ,这样接是不行的了。
16-05-14 22:41
经过这次的事情,再次验证我对PLC资料上说的,第三类接地的理解,电源地,设备地以外的地,按要求设备地<4Ω,而这第三类接地只要求<100Ω
所有说此地非彼地。
16-05-15 07:28
勇敢的接吧:死人了你就可以吃免费饭菜了
16-05-15 11:23
参照用电安全规定是不可以的,但很久以前我在解决设备漏电时却这么做了,都是光学设备全部手工操作,旧厂房四线制,零线早就没了,我在地沟底部2寸水管上焊了一个M10*30镀锌螺钉,又在四周分别打入地下一米五左右镀锌角钢相互焊接一起作为零地同用,地沟里还是很潮湿的,十几年了,还在用。
最后修改:2016/5/15 15:36:09
16-05-15 13:08