主题:请教大家是怎么测试三菱FX2N的每个点数的?

点击:1472 回复:15

FX2N-64MT测试如下:
LD M8013
DMOV  HFFFFFFFF K8Y0
LDI M8013
DMOV  H0 K8Y0
这样全部输出点闪烁频率1S,你给每个输出端用指示灯做负载测试,如果指示灯都是1S闪烁证明是好的,如果某个点常亮证明该点烧了短路,如果完全不亮证明该点烧了开路......
16-05-13 16:33
初学者路过学习下
16-05-29 21:01
路过学习了
16-05-30 09:22
学习  学习啦
16-05-31 11:45
不做测试??
16-05-31 12:56
实际:这个属于最最基本的
16-06-01 23:38