主题:plc循环控制请教

点击:1531 回复:18

你把122步那个长闭t6改成m6在134步后面加一个m6的线圈试一下   你现在的程序可能存在的问题是  t6记时时间到就复位了  导致下一段程序的t6还没闭合   我也是瞎分析的你试下行不行
16-05-13 23:22

引用 麦兜judah 在 2016/5/13 22:40:06 发言【内容省略】

程序文件发上来。不是图片哦。
16-05-14 08:02
C0只能计一次数因为Y3通一次电后不能再通电了除非按急停X4程序要改
16-05-14 09:25
附件:
[本地下载]
16-05-15 10:54
我试试
16-05-15 11:07
下载不了!!!
16-05-15 17:13
当我闭合X000、X001、X002、X003(后三个为三个液位计,到达指定液位使泵断开)时
X000不是复位C0吗?
计数时为什么要闭合
16-05-16 10:38
谢谢各位,已经解决了!!!液位计在实际情况下当页面低于设定值的时候就断开了,这时候C0才会计数,我在仿真的时候没有考虑到这一点。
16-05-18 20:46
初学者路过学习下
16-05-29 20:31