登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:如何用温度来控制变频器

点击:7519 回复:19

公司小职工,虽说经验不足,但好学,现厂里开建二期工程,提倡节能环保,原先冷却塔是两台风机同时工频全压开启,现想改为温度控制变频器闭环控制系统,如果在能节约成本的话是否能用一台变频器控制两台风机?网上查了下说用温控表控制,本人才疏学浅,想求大神们指教,比如要求是:温度高于40度时,变频器50HZ启动两台风机运行,低于30度时两台变频器35HZ运行,试问下变频器能同时控制两台电机吗?有没安全隐患,运行时电压会受影响吗?或者我能否一台风机使用工频工作,另外一台使用变频工作,两台之间能否做切换?还有温控表的选择,求大神指点
16-05-09 15:05
没问题   可以这么做
16-05-09 15:08
很简单,温度达到设定温度仪表继电器吸合,控制变频器50H运行。
16-05-09 15:27
一台变频器同时控制两台风机,要求变频器功率大于两台电机功率之和;
如果做切换一台功频一台变频也可以,要做好切换电路;
可以使用温控表输出干点信号给变频器做高低速,具体查询变频器的手册
16-05-09 15:32
这是一拖二方式可以
温度表控制有两种方式,开关方式和PID方式是输出4--20MA或0--10V信号
16-05-09 15:40
用温度变送器+PID控制
16-05-09 16:24
你做个简单的吧,一台工频,一台变频;
温控表带PID输出控制变频器,同时带一组继电器输出工频启动另一台
16-05-09 16:25
如果说要求节能的效果十分明显,至少能够体现巨大的节能经济价值的话,两台变频器+两台温度变送器是效果最好的运行方案。
事先采集一下现在的运行数据,看是否存在巨大的电费节省的空间,如果有,说服领导,公司出钱投资进去,然后节能效果一出来,奖励多少多少巨额的奖金,白纸黑字。表情
至于系统的构建方案和实施细则,请询问领导获得项目的总投资资金数额之后再做硬件选型与探讨。表情
16-05-09 17:29
同意6楼,温度控制加温控表即可,温控表控制继电器,而继电器控制变频器启停
16-05-09 18:40
完全可以实现你提出的要求的啊!
16-05-09 19:34