主题:求助关于abb变频器怪病

点击:1298 回复:16

工控大师们好,我车间有一台abb变频器控制交流电机,最近出现报警代码:4----短路故障,对电机和线路检查未发现有接地或者短路现象,如果连续复位又可以正常状态下运行,不知何因,请指教。
16-05-09 12:19
有没有可能是变频器坏了?以前有遇到过东元的变频器这样的问题
16-05-09 12:59
可能是igbt饱和压降检测电路有问题或者是器件性能变差了。
16-05-09 15:02

引用 kazefsh 在 2016/5/9 15:02:48 发言【内容省略】

谢谢,我也怀疑检测电路问题,我会持续更新进展的
16-05-09 16:36
如果确认外部周围电路正常,那就检查故障的真假性了。可能内部元件有故障。
16-05-09 19:52
如果有条件代换一下,以确定变频器和电机哪里出现问题。
16-05-09 20:03
最好是能代换一下,只可惜是新安装的设备暂且没有备件
16-05-09 20:30
也可能是三相输出检测有问问了。
16-05-09 23:07

引用 xuzhaokun 在 2016/5/9 23:07:22 发言【内容省略】

那可能是检测电路的问题了,是吧?那具体是哪块板呢?是不是我可以用好板替换一下,但需不需要设置啥参数
16-05-10 11:09
观察显示的电流是否正常。
16-05-10 11:29