主题:怪事了
点击:1242 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
lcx_jia
这个报警不是IPM过电流,与负载没关系,与主回路也没关系。ARM电流短路报警啥意思?ARM是处理器?应该查内部开关电源和处理器板。
16-05-13 08:13
11楼
编辑
引用
管理
yeyecun
把参数恢复出厂设置,再重新设置试试,我原来一台正玄变频器报过流,把电机接到另一台变频器上不报过流,后来就是把它恢复出厂设置再重新设置参数就好了
16-05-13 10:34
12楼
编辑
引用
管理
学者792644057
LS回复是温度报警 郁闷中
16-05-15 20:37
13楼
编辑
引用
管理
学者792644057
主板不换的,也就是说机器在设备上报故障以后还用这一块主板,只是换台变频器驱动大板
16-05-15 20:40
14楼
编辑
引用
管理
lcx_jia
我认为是开关电源板或单片机板故障。
16-05-16 10:24
15楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
若是温度报警,可先检查温度开关或温度电阻,顺藤摸瓜,查找与之相关的温度检测电路,采用排除法比较容易找到故障点。