主题:s7-200模拟量程序求助

点击:1424 回复:16

坛子里的大师们,帮忙看看,有一蒸汽加压设备,使用一块压力传感器(量程0-1mpa),输出4-20ma电流信号,要求在0mpa时,电动执行阀全开,在1mpa时,电动阀全关。我现在自己学着写了一段模拟量程序,但好像这段程序只是将传感器输入到PLC的信号进行了转化,我不知道输出怎样写?(这只是我自己想的一个练习题)
附件:
[本地下载]
16-05-05 21:50
附件 IMG_20160505_215135.jpg
16-05-05 21:54
图片传不上,一传就是这样子
16-05-05 21:58
附件:
[本地下载]
这个文件夹里面有实数转整型,整型转实数的库程序,用来模拟量的输入输出转换的
16-05-06 08:46
模拟量的输入输出转换
附件 捕获.jpg
附件 捕获1.jpg
最后修改:2016/5/6 9:00:54
16-05-06 09:00
请问那些常数是怎样计算的
16-05-06 22:16
原以为我这样的小菜鸟没有人会回复的,谢谢,虽然现在看的还不是很明白,但我会慢慢搞懂的,真心谢谢!
16-05-07 19:51
真心谢谢了
16-05-07 19:52
老大,我还是有点不明白,输出呢?不是要有一个AQW的输出地址吗?不然怎样控制电动阀啊?
16-05-07 19:55

引用 随心随缘TkKC 在 2016/5/7 19:55:04 发言【内容省略】

不用客气,相互学习嘛
我上面的程序是把一个整型值付给一个字存储器了,也可以直接输出到AQW
16-05-07 20:59