主题:6se6440报警a0922

点击:858 回复:13

上电,启动,带电机,电机不转,报a0922,什么原因,求教
16-05-04 08:53
呵呵;换台小电机再接上试下;
16-05-04 09:13
是用小电机,功率3w的,不行,还是报警
16-05-04 09:24
换台电机试,还不行就是你主机问题了;
16-05-04 09:31
换一台同型号的变频器,正常可以使用,就是这台用不了,报A0922,显示变频器没有负载
16-05-04 09:53
换一台同型号的变频器,正常可以使用,就是这台用不了,报A0922,显示变频器没有负载
16-05-04 09:53
http://m.gkong.com/bbs/420246.ashx
参考一下我的帖子吧,希望对你有用,答案在19楼
16-05-04 11:12
问题已解决,谢谢分享
16-05-10 08:03
恢复出厂设置,再重新快速调试也能解决
16-05-10 08:09
怎么解决的?能共享一下吗?很好奇的说。
16-05-10 08:52