登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:明明应该是190v,为何却量得是220v

点击:1662 回复:13

各位师傅能详细的说一下吗,我们这边220v和110v电源的切换就是通过380v三相变压器转为110v三相变压器,当要110v时火线为110v零线为0;当要220v电源时火线和零线各为110v。我一直很纳闷的是三相电压每相220v,两相电压各为380v左右,根据公式220*根号3所得;可是两相电压各为110v,为何量测的值为220v左右;按理应该是110*根号3等于190v左右 。求解啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!
16-05-03 00:22
“啊”字太多、叹号过多,与技术论坛氛围不协调;另,问题的描述,可辅以图示。
回复的朋友,亦可用电路图、相量图明晰,谢谢!
16-05-03 06:25
’我们这边220v和110v电源的切换就是通过380v三相变压器转为110v三相变压器,当要110v时火线为110v零线为0;当要220v电源时火线和零线各为110v’,没有表述清楚,线电压和相电压的问题。
16-05-03 08:49
电压测量准确吗?
这样的供电方式在变压器的次级应该是星接,线电压220V,相电压是127V。
16-05-03 09:36
呵呵;110V的电压测量过吗?
16-05-03 13:24

引用 1277087237 在 2016/5/3 0:22:26 发言【内容省略】

说的好混乱,看了半天没看明白。“380v三相变压器转为110v三相变压器”这都是什么意思?电压是如何测量的,测量的是线电压还是相电压还是对地电压全没说,让大家猜是很难猜准确的
16-05-03 13:58
建议楼主仔细看一下接线方式
16-05-03 14:11
3楼说的有理 。
16-05-03 14:36
国外变压器很多都是通过串并联做到同功率但是不同电压输出,如果是2组完全相同电压线圈,并联就是110串联就是220,楼主明白吗
16-05-03 15:45

引用 1277087237 在 2016/5/3 0:22:26 发言【内容省略】

只有上图才能……
16-05-03 20:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯