主题:公司又要增加设备,变压力容量又小了怎么办?

点击:1814 回复:30

估算功率不太准确,最好在用电高峰时准确测一下电流,以确定带载能力。
300A的电流国标线的话150平方是可以的,为了安全最好185平方。
16-04-30 21:07
没事的   我们公司的高峰时过载了额定百分之40,都正常使用
16-04-30 21:34
没事的,稍微超一点没事,用185的国标电缆注意散热
16-04-30 22:20
如果以后还有要新增设备的计划,跟领导申请一下向供电所增容吧。
电力变压器满载或者超载运行都是很危险的,先不谈论变压器本身的带载问题,你的低压总配电柜绝对是按1000KVA选型和安装的,低压配电柜满载或者超载运行,我们有案例:配电柜内部的隔离刀开关一年之内烧毁了两次。
16-05-01 02:17
个人认为 纯感性负载电机类 700-800kw没问题 尽量先起动大容量电机。 无功补偿必须做好 600千乏以上 放心使用。电缆选用和距离有决定关系。
16-05-01 06:39

引用 cfg168 在 2016/5/1 2:17:06 发言【内容省略】

前年计划是5年内搬迁到新基地,现在还只完成规划和设计,动工建厂房,买设备安装调试,验证,审批(质量体系考核)需要较长的时间,现在设备跟不上产量需求和销售目标,所以先在老基地增加设备增加产量,不会做其他投入。
16-05-01 07:54
不想投资,借电也是一个思路啊。
16-05-01 09:52
加这么多肯定不行了
300A电流用150的线吧,实在不行就125也能凑活!
16-05-01 15:10
同意6楼,
16-05-01 15:45
kva是视在功率,kw是有功功率。300A用120或150平方的铜线。
16-05-01 19:32