登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:公司又要增加设备,变压力容量又小了怎么办?

点击:1814 回复:30

三相额定电流的话,需150平方的电缆
16-05-01 20:00
高峰700kw,那电流多少呢!1000KVA的变压器额定电流是1420A,你看下总用电电流,再算一下增加容量的电流,就可以,300A电流起码要120平方的铜线。
16-05-01 21:25
如果无功补偿做的好,负荷100可以运行一段时间,但是要加强巡检。300A 150的铜电缆足以。
16-05-01 21:48
300A最好要用185平方电缆,你光记得十下五,还有一句是百上二。
16-05-01 22:27
学另外一个帖子,借电吧
16-05-03 08:09
变压器应该根据计算负荷选择,计算负荷涉及负荷性质及负荷的需要系数、同期系数、自然功率因数、补偿后功率因数等。变压器经济运行推荐65%负荷率,也是铜损、铁损接近时的负荷率。
300A电流选择铜电缆150以上,铝电缆选185以上。为什么要加上“以上”这个词,因为选择电缆的一个重要条件是敷设方式,敷设方式不同,安全载流量有较大差别。
16-05-03 09:54

引用 dongguandcr 在 2016/5/1 22:27:21 发言【内容省略】

谢谢,因为以前从来没有人问过我这些问题,所以从来没想过
16-05-03 12:28
加强变压器散热,你的负载完全可以应付
16-05-03 15:20

引用 step1 在 2016/4/29 22:08:40 发言【内容省略】

变压器能否正常运行,只需注意一个参数_温度,只要温度不超标就能用。另外普通电力变压器是自然风冷,可以加风扇变为强迫风冷,甚至水冷,这样就能增加变压器的出力,这样长期过负荷30%没问题。当然过载运行损耗加大,但与增加容量需要投资、又要多缴基本电费相比,这种方法可以说是多快好省的极妙之法。
16-05-03 20:15
如果你不想增容,就这样使用,变压器做好散热没有问题的。但是不建议
16-05-04 09:10

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯