主题:公司又要增加设备,变压力容量又小了怎么办?

点击:1814 回复:30

据说三年前换过一次变压器,由原来的600多KVA增加到1000KVA, 现在高峰期的总功率近700KW(我还没搞清楚是有功还是视在功率),现在要增加一台设备就有200多KW,其中电加热功率150KW,一台电机就有45W,外加一些小电机。  初步估算是满负荷运行, 我在这方面的经验和知识也很欠缺,有人说达到额定容量的80%比较理想,再多就不好了,也有人说可以短时间过负荷,我现在不能断言不行,只能说够呛。
另外点加热功率可能只有升温阶段电流最大,保温阶段电流会小,45KW的电机,实际也不会满负荷,所以实际耗电功率与设计参数数据会有6-8折,大家说有问题没?
另外我想问问300A的电流要多粗的电缆,按照5-8A一平方算60个平方就够了,可是查有些导线载流量的表格,要100多平方哦,只有2-3A一个平方。
16-04-29 22:08
有人说达到额定容量的80%比较理想,再多就不好了,也有人说可以短时间过负荷。
以上的说法都没错,说达到额定容量的80%比较理想,这里的意思是经济运行,也就是说此时的变压器的效率最高。
短时间过负荷,这里的意思是变压器在工厂发生特殊情况时,可以短时间的过载运行,具体的时间、及过载率可百度一下。
当然,也可以100%的负载运行,此时指的是连续运行,不过,此时的运行效率不及70%的负载时的高。
16-04-29 22:34
就靠总断路器过载保护靠得住不?
16-04-30 08:23
严格按载流量表格计算,甚至电缆还要放大一个规格。
16-04-30 08:44
22223366
16-04-30 08:45
变压器的选择首先是供电电压,然后是计算负荷,同期系数还要考虑,当前的工作电流和功率因数都是计算依据,300A可以根据电缆安全载流量、敷设方式和经济实用性来选择适应你的电缆品种
16-04-30 08:56
300A用185平方比较安全
16-04-30 09:59
附件:
[本地下载]
16-04-30 15:12
   可以参考上面的负荷计算文档,不知道你们负载性质,如果是全年生产的,增大变压器容量可以,如果是季节性旺季淡季很明显,或者分区域工作,个人建议是在现有基础上增加一台小变压器,这样在淡季可以停掉大容量变压器,用小变压器作为检修或值班电源使用,前提是必须做好低压回路的闭锁保护和切换这些。
   电缆截面积越大,单位载流量就越小,具体查手册,240mm2的YJV电缆,我记的大概是2.9A/mm2,还要是所谓的国标电缆。
16-04-30 15:18
你的加热不能换成其他不用电热的方式么,那样就基本可以不用增加变压器,但是补偿柜容量肯定要的增加的
16-04-30 20:54