主题:【话题】PLC带编码器干扰(20160414)

点击:1614 回复:24

最近碰上个问题,一个绝对值编码器装在西门子模块上,信号不稳定,老是有干扰,线是用屏蔽双绞线,屏蔽层也接地了,两端还加了磁环,外面还套了镀锌软管,但是还是有一点不稳定,想大家帮忙分析分析可能哪里干扰到了,会不会是编码器的电源不稳定,另外想问PLC输出的24伏电源就是很稳定的吗?
附件 image.jpg
急,在线求助
最后修改:2016/4/15 9:14:20
16-04-12 21:44
编码器屏蔽层一端悬空没?
16-04-12 21:50
编码器离PLC有多远啊?PLC电源用的是西门子自己的还不错吧
16-04-12 21:50
附件 image.jpg
一端屏蔽层压在编码器外壳上,一端焊在15针铁插头边上
16-04-12 21:53
屏蔽线是12米
16-04-12 21:54
一端接地,不能二头都接地
16-04-12 23:20
为什么呢?两头接地不是更好?
16-04-12 23:22
好像是在使用说明上看过这个,好像一端接地就可以
16-04-13 07:28
应该单端接地
16-04-13 07:36
单端接地
16-04-13 07:50