主题:【话题】PLC带编码器干扰(20160414)

点击:1614 回复:24

单端接地   最好
16-04-13 08:05
把编码器接到PLC侧的接地拆掉试试。
16-04-13 08:13
该用户被锁定!
16-04-13 08:14
单端接地试试吧。
16-04-13 08:16
传感器侧地线悬空。别两头接
16-04-13 08:54
应该单端接地而且接在驱动器这边
16-04-13 09:25
单端接地试试,在其他地方看到过类似的干扰问题
16-04-13 11:17
没法搞了,局部修饰都还是没有用的了,要彻底解决干扰估计都要重新全部部线了,很多年的机了,没有保养好,乱七八糟的
16-04-13 15:15
附件 image.jpg
附件 image.jpg
16-04-13 15:17
附件 image.jpg
16-04-13 15:19