主题:时间继电器这个图怎么看
点击:1784 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
15916911162
时间继电器这个图怎么看,左边是什么,右边是什么,你们一般怎么用
16-04-10 21:07
1楼
编辑
引用
管理
15916911162
我在这里谢谢哥们了
16-04-10 21:08
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一对瞬动触点,一对延时触点。
16-04-10 21:10
3楼
编辑
引用
管理
6926792
8跟5是常闭延时,8跟6是常开延时,8是公共端。1跟4是常闭瞬时,1跟3是常开瞬时,1是公共端。2跟7是线圈
最后修改:
2016/4/10 21:24:25
16-04-10 21:23
4楼
编辑
引用
管理
LL6350
楼上说得对
16-04-10 22:16
5楼
编辑
引用
管理
lin71664
三楼正解
16-04-10 22:18
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
左边是一对瞬动触点,右边是一对延时触点;
用法则根据控制要求来,比如需延时接通信号,则用⑧、⑥之间的触点。
16-04-10 22:59
7楼
编辑
引用
管理
15916911162
我被时间继电器搞昏了头,
16-04-10 23:14
8楼
编辑
引用
管理
243604901
现在好多时间继电器都没瞬动触点了
16-04-11 07:55
9楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
太多延时时就用PLC.必竟PLC现在国产的也有很多,用国产来代替这些继电器定时器还是问题不大的。
16-04-11 08:22