登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:【求助帖】三菱FX系列PLC
点击:1386 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1034724029
现在想用FX3GA-24MT控制一个伺服电机转动,驱动器位MR-JE-70A,上位机为PC,组态王编写界面。界面上设定一个坐标,通过PLC给伺服电机发送一定数量的脉冲,使电机转动相应的转数。现在使用的指令为DRVI,单速定位。但是现在只能发送一定数量龄的脉冲,不能实现界面上电机位置的实时显示,只知道脉冲发送完毕后电机的位置,请问用什么指令能够实现电机位置(也就是目前发送的脉冲数)的实时显示呢? 问题有点长,请大家耐心看完,不吝赐教,谢谢!
16-04-10 19:45
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
D8340 D8350 分别是Y0 Y1的监视值,最好使用DRVA绝对指令。
16-04-10 20:08
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你这种真的用绝对值定位指令较好
16-04-10 21:04
3楼
编辑
引用
管理
1034724029
好的 我在试一下DRVA 谢谢啦!
16-04-10 21:11
4楼
编辑
引用
管理
1034724029
好的 我试试 非常感谢!
16-04-10 21:11
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是做了回原点,那用相对定位或是绝对定位都可以。
16-04-10 22:07
6楼
编辑
引用
管理
528工控科技
DRVA,DRVI比较方便,但是脉宽比较窄。
16-04-10 22:50
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
fumz78
在 2016/4/10 22:07:35 发言
【内容省略】
相对定位没必要回原点,绝对定位需要回原点
16-04-11 09:32
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
我现在就在用三菱14MT、触摸屏、步进电机驱动器做一个控制系统,先用手动运行到一个既定的位置,然后清零,再从屏上输入要走的距离、通过屏幕实时显示位置,最后回到既定的位置,即可以一次到位也可以两次到位,我用的就是DRVI指令,目前程序已编好,只等有时间到设备上试试。
16-04-11 12:34
9楼
编辑
引用
管理
deweg
特殊继电器D8340 D8350,对应的Y0,Y1当前值。可以监控这两个
16-04-11 13:08
上一页
下一页
工控新闻
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
我国智能制造发展取得显著成效
一图读懂埃夫特2025年半年报
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
更多新闻资讯