主题:求助 SM331(7PF10热电偶模块)如何设置?
点击:2811 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
shanxi_adam
我的SM331(热电偶模块)不知道怎么回事,采集不到数据,请师傅们给点建议,谢谢了!
CPU315-2DP,有IM365模块,对应寄存器(PIW272)的数值一直为7FFF,STEP中我设置的是K分度,请问这是怎么回事?
05-06-15 19:54
1楼
编辑
引用
管理
shanxi_adam
怎么没人回呀,我自己回一下,请大家帮帮忙了
05-06-16 11:32
2楼
编辑
引用
管理
hsdc
热电偶是K的吗?电势正常吗?
05-06-16 22:19
3楼
编辑
引用
管理
xiaopiter
热电偶分度号要与组态分度号对应
热电偶正负级应接对
05-06-17 01:38
4楼
编辑
引用
管理
shanxi_adam
谢谢了,解决了
05-06-29 18:50